冷水机组设计专题简介

本专题为土木在线冷水机组专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与冷水机组相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多冷水机组相关资料请访问土木在线论坛!

冷水机组

  1. 我厂要安装一台543KW制冷量的冷水机组,想要请教一下要配置多少吨的冷水塔?
    立即查看
  2. 我厂准备生产冷库用的 压缩冷凝机组、工业冷水机组,请问这需要哪些证件?公司营业执照这些基本的证件已有,主要是需要哪些特殊证件?知道的帮忙下,谢谢
    立即查看
  3. 各位看客,如要冷水机,冷水机组, 请上: www.gzmwj.com
    立即查看
  4. 直燃型冷水机组和蒸汽型冷水机组有什么区别
    立即查看
  5. 我只知道单螺杆维修起来校方便一点,双螺杆的性能较稳定一点,可是噪音也大一点。
    立即查看
  6. 小弟现在正做一空调方案,在主机的选择上是用水冷冷水机组还是风冷冷水机组正在挠头,请哪位大侠多多指教。
    立即查看
  7. A、螺杆式冷水机组 优点: 1.结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命长2.圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小3.压缩比可高达20,EER值高4.调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著5.体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组6.对湿冲程不敏感7.属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题 缺点: 1.价格比活塞式高 2.单机容量比离心式小,转速比离心式低3.润滑油系统较复杂,耗油量大4.大容量机组噪声比离心式高5.要求加工精度和装配精度高 B、离心式冷水机组 优点: 1.叶轮转速高,输气量大,单机容量大2.易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低3.单位制冷量重量指标小4.制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和冷凝器的传热性能好5.EER值高,理论值可达6.996.调节方便,在10%~100%内可无级调节 缺点: 1.单级压缩机在低负荷时会出现“喘振”现象,在满负荷运转平稳2.对材料强度,加工精度和制造质量要求严格3.当运行工况偏离设
    立即查看
  8. 谁知道基载冷水机组是什么意思?和普通的冷水机组有什么区别?急,坐等……谢谢
    立即查看
  9. 看到有些变频冷水机组的样本,但里边并没有介绍机组流量变化的范围和每分钟变化的幅度,这种变频机组与变流量系统使用的支持变流量的冷水机组是同一个概念吗?还是变频是变频,变流量有是令一种形式
    立即查看
  10. 螺杆式 冷水机 组与离心式冷水机组 一、两种机型的简介: 螺杆机:螺杆式压缩机中两个阴、阳转子的相互啮合,在机壳内回转而完成吸气、压缩与排气过程。其组成部件主要有螺杆式压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀以及其它控制元件,较离心机要少。它具有结构紧凑、运行平衡可靠、易损件少、部分负荷效率高及使用寿命长等特点。
    共1张 螺杆式冷水机组与离心式冷水机组比较图片1
    立即查看
  11. 最近本人在组织蒸发式冷水机组的销售,国内主要生产该类产品的企业是际高公司(有专利保护的),我公司对该类型产品前景比较看好,COP在4.0以上,厂家宣传资料也表述其产品比风冷冷水机组或分体机节能40%,经实际比较(对方为麦克维尔风冷冷水机组)的确可以达到,但是其价位居高不下,下浮以后都贵得多,给销售工作带来巨大阻力,非常郁闷。望各位大侠指点迷津,另对该类产品有没有不同看法的,大家交流交流。
    立即查看
  12. 冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。 1.选择冷水机组的考虑因素: ★ 建筑物的用途。★ 各类冷水机组的性能和特征。★ 当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。 ★ 建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。 ★ 初投资和运行费用。 ★ 对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
    立即查看
  13. 一般的冷水机组自带的控制器,可以有哪些功能,一般除了控制机组本身外,还能控制什么设备?
    立即查看
  14. 请教各位前辈一些冷水机组污垢系数的问题,我们国家的标准是水侧污垢系数为0.086m2℃/KW, 而ARI的标准为蒸发器:0.0176m2℃/KW,冷凝器0.044m2℃/KW,这两个标准哪个好些呢?对离心机来说究竟是大好还是小好呢?理由是什么?
    立即查看
  15. 请教各位高手,636KW的冷水机组如何配电?
    立即查看
  16. 空调冷水机组安装照片几张请同行指点,题宝贵意见。
    共2张 空调冷水机组照片图片1 空调冷水机组照片图片2
    立即查看
  17. 我现在手上有一些冷水机组样本,里面只有满负荷下的机组功率,但是我实际运行中,大多数都不是100%满负荷运行,我现在想知道如何计算非满负荷下的运行功率和费用,不知道各位大侠有什么计算方法可以推荐或软件来推荐一下啊
    立即查看
  18. 制冷站分、集水器、集光处理器、冷却泵、冷冻泵安装照片请同行指导。
    共2张 冷水机组照片后续图片1 冷水机组照片后续图片2
    立即查看
  19. 冷冻水泵是按水量的1.2倍选,冷却水泵怎么选?如果可以重力流的话,是不是水泵都可以不用了?还有什么情况下可以做重力流啊?
    立即查看
  20. 冷水机组的冷媒排放管要保温吗?请指点
    立即查看
  21. 各位高手:目前市场上有无采用变频压机的冷水机组?
    立即查看
  22. 现有一个工程,1.3万平米的宾馆和1.7万平米的群楼商场,工程在天津,现在有两种方式准备采用,溴化锂直燃机和冷水机组+市政管网形式。初投资方面是溴化锂要低150万左右,而且根据厂家的样本上的数据算出来的溴化锂运行费用也是比较低,但是,一些真正使用溴化锂的用户却好多都说溴化锂运行费用特别高。希望,大家指教。 电费:0.77元/kw 天然气费:2元/h 宾馆每天运行24小时,商场每天运行12小时。 商场冷负荷:1776kw 热负荷1352kw 宾馆冷负荷:1125kw 热负荷993kw
    立即查看
  23. 许多网友在进行空调设计时对冷水机组的选型问题都有所疑惑,本人也常困惑于此类问题,今特找来一篇《空调冷水机组选型考虑问题》与大家分享,希望对大家有所帮助。各位如果有此类资源也望上传共享,先谢谢大家!!
    立即查看
  24. 风冷冷水机组:三台5匹涡旋压缩机组成的三个系统!节流部分采用毛细管!蒸发器为同一水箱内的三个桶形盘管(光管)!因为负载比较大!水温只能控制在34度!高压压力都为20KG,其中两台的低压为5.2KG!另一台低压为9KG(R22,相应蒸发压力在20度左右),请问:1:低压为哪种压力正常?(机组安全运行的前提下制冷量大!)2:该机为新机,请问是哪里出的问题?
    立即查看
  25. 我想请问各位,现在约克\特灵\开列\麦克维尔等品牌离心机组的各有哪些特点?单级离心和多级离心各有什么优点?
    立即查看
  26. 有很多冷水机组的安装工地,实际使用中,往往一层的冷量过足,楼上的冷量不足。造成这种问题的原因通常是什么?
    立即查看
  27. 新手请教:一个12层酒店空调冷源拟采用1大1小两台冷水机组,这种情况水泵怎么设置,如果一一对应必然也是一大一小两台泵,如两台机组同时运行,这样不同大小的泵并联在系统中,相互间会有什么影响,该怎么解决这个问题?谢谢
    立即查看
  28. 有很多冷水机组的安装工地,实际使用中,往往一层的冷量过足,楼上的冷量不足。造成这种问题的原因通常是什么?
    立即查看
  29. 在冬天,环境温度低,高压排气管不热,是不是散热太好的缘故 是风冷的
    立即查看
沙龙365