请各位大佬帮忙看看,我家这个孔存不存在安全隐患

发新帖 回复
首先上个房屋整体的平面图,孔打在了红点的位置 具体位置就是下图中红色圆圈标出来的位置 3. 我看了一下,没有碰到主钢筋,纵向的钢筋有6根,下图是一侧的,这侧有5根,但是只有最外面的那根是贯穿的,其他的钢筋都是半截。梁高0.6m宽0.45m,应该是主梁,距离承重墙0.3m,孔距离梁下册0.14m,直径0.12m。物业最大值允许打7.5cm的孔,所以看到这个孔要求我们使用碳纤维加固,或者将孔用高强度水泥重新浇上。现在是碳纤维加固师傅都不愿意接,最便宜的也要价2500,重新浇筑就是100块,但是壁挂炉安装位置又是个问题。
首先上个房屋整体的平面图,孔打在了红点的位置 1.jpg
具体位置就是下图中红色圆圈标出来的位置 2.jpg
3. 我看了一下,没有碰到主钢筋,纵向的钢筋有6根,下图是一侧的,这侧有5根,但是只有最外面的那根是贯穿的,其他的钢筋都是半截。