首页 \ 论坛 \ 电气工程 \ 供电配电 \ KYN柜安装是否需要做三条槽钢

KYN柜安装是否需要做三条槽钢

看图集上KYN28柜子安装,分前柜和后柜,安了三条槽钢,电缆沟中间还做了过梁。但是我看一些设计院像低压GGD柜那样直接做了一个通长的电缆沟,只安了两条槽钢,这样会有问题吗?
沙龙365
2017注册沙龙365考试,真题+答案+解析,强势出炉!今晚八点,老妖精与你相约腾讯课堂,在线直播讲解!
请先 登录,再评论!
  1. wwp461049816 18天前
    也可以的,前后两段是区分一二次。看当地电力公司要求,需明确区分的就应分开,若无要求,通长的共沟结构上也是可行的 沙龙365
    #2 1 举报
  2. a396673967 18天前


    就是前柜和后柜柜子外壳是一体的,中间不需要承重吗 沙龙365
    #3 0 举报
  3. haowj 18天前
    正常设计是四条沟,一次电缆沟因下部有孔洞应有圈梁。柜子少的话可以简化成柜下一条沟。两条槽钢的话,柜子下面地面应找平,以便使柜子受力均匀 沙龙365
    #4 1 举报
  4. a396673967 18天前


    下面是电缆沟怎么找平呢 沙龙365
    #5 0 举报