 漏电保护器仍推不上去的原因:
  1、负载存在漏电的故障;
  2、漏电保护器保护掉闸后,面板上的“复位”按钮没有复位;
  3、漏电保护器本身出现故障,比如机械脱扣装置失灵、电子控制电路击穿等。
  解决方案:
  第一步需要把漏电断路器的出线端线进行拆掉,如果可以合上,那就是说明线路存在问题,需要检查线路,然后排除问题; 第二种情况是合不上说明断路器损坏,需要购买更换。
  再者就是发生了过载跳闸,断路器很烫,此时无法合上,须等温度下降再进行操作,并且更换稍大的断路器。