首页 \ 论坛 \ 沙龙365工程 \ 建筑给水排水 \ 请教关于钢屋架结构工业厂房雨水排水的问题

请教关于钢屋架结构工业厂房雨水排水的问题


工程概况: 厂房位于河南兰考地区,厂房长120米 宽80米,厂房屋顶双坡,为钢屋架结构。
问题1:现阶段,打算采用侧雨水斗,重力流外排水,圆管排水。

厂房内钢柱子大概8米一跨。由于考虑用重力流排水,天沟深浅,以及钢屋架天面不宜积水等问题,所以我每夸设置一根DN100的排水管及DN100的侧雨水斗。

但我觉得每夸设置一根雨水管似乎也太密了,整个厂房下来就32跟DN100的管了。想请问一下这样设置是否合理?或者有没有更好的建议?

问题2:这个项目现在面临一个问题:业主想厂房美观一些,所以要求采用方型的管道排水,但是方型管道的排水量以及尺寸我这里也没有。希望能有朋友提供一下。

问题3:一般雨水管的数量 大家是怎么定的?是汇水面积总雨水量除以每根管的排水量? 还是按照汇水面积除以 200平方米(设计手册上写的是每根雨水管能排200平方米的雨水量)?
沙龙365
2017注册沙龙365考试,真题+答案+解析,强势出炉!今晚八点,老妖精与你相约腾讯课堂,在线直播讲解!
请先 登录,再评论!
  1. jinganglang00 2017-10-09 14:00:37
    1、方形雨落管成品较少,以前接触过由外墙板同材质、颜色的钢板由钢结构单位加工(具体厚度、尺寸得设计计算确定)。2、是否屋面为80米双坡也就是40米单坡,如果是,坡长有点儿大,得考虑坡度、汇水面积和溢流口的设置。 沙龙365
    #2 0 举报
  2. lichangan1000 2017-10-09 14:33:42
    如果一跨一根太密,可以两跨。排水立管管径和个数是计算而来。 沙龙365
    #3 0 举报
  3. luochongchong 2017-10-09 17:39:48
    感谢楼主分享 沙龙365
    #4 0 举报
  4. 南郭先生00 2017-10-10 09:07:12
    感谢分享 沙龙365
    #5 0 举报
  5. ctxxxci 2017-10-10 09:38:20
    感谢楼主分享 沙龙365
    #6 0 举报
  6. duanjjxj 2017-10-10 12:17:43
    感谢楼主分享 沙龙365
    #7 0 举报
  7. luochongchong 2017-10-10 12:34:17
    感谢楼主分享 沙龙365
    #8 0 举报
  8. 木子水工 2017-10-10 16:09:34
    感谢楼主分享 沙龙365
    #9 0 举报
  9. tumu209 2017-10-11 14:58:22
    好好学习! 沙龙365
    #10 0 举报
  10. lufei 2017-10-11 15:27:11
    首先:屋面雨水排水应以建筑专业为主,沙龙365专业为辅;其次:应确定雨水设计重现期,再根据降雨强度公式计算雨水降雨量;最后按汇水面积、拟设雨水斗数量等进行水力计算,确定雨水管管径、数量等。 沙龙365