请教:高压开关柜设备中母线提升的问题

在下看到下面的一段话。
在高压开关柜设备中,通常母线在柜顶部,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线.
没有理解其中的
将I段母线引到了下方,为什么要引到下方?引到下方后为什么还要上翻?
I段母线引到下方后,II母线还在柜顶?
提前谢谢您的回复。 沙龙365
2017注册沙龙365考试,真题+答案+解析,强势出炉!今晚八点,老妖精与你相约腾讯课堂,在线直播讲解!
请先 登录,再评论!
  1. 华仪大叔 2017-09-29 16:55:23
    正像楼主说的 一个电压等级问题吧,坐等楼下大神回复, 沙龙365
    #2 0 举报
  2. jianzhudianqic 2017-09-29 20:56:50
    谢谢楼主的资料 沙龙365
    #3 0 举报
  3. 风平浪静02 2017-09-30 10:36:52
    第一,母联需要母联开关,必须由上往下走,翻到二段母线。第二,以前GG-1A型是由下从后往上,现在全封闭母线仓一般是采用专门的间隔了,从后面也应该可以。 沙龙365
    #4 1 举报
  4. a396673967 2017-09-30 13:08:32
    感谢楼主的无私奉献。 沙龙365
    #5 0 举报
  5. smartspring 2017-09-30 13:25:10


    谢谢您的回复。在下是新手。能否麻烦您有时间略微详细点给在下说说。 沙龙365
    #6 1 举报
  6. 风平浪静02 2017-09-30 14:41:36


    现在的高压柜是金属全封闭型的,分母线仓(上)、开关仓(中)、出线设备仓(下),仪表仓。母线安排在上面便于各个出线的检修,节约空间。母线有水平排列,也有三角排列,采用套管固定。
    那么母线分段2段母线都在上面的。联络需要从上面引下来,经过开关,再翻到上面二段母线上。10kV导电部件间隔是125mm,(低压是25mm到30mm)。现在高压柜宽,一般在800mm到1000mm,所以要在同一个柜内再向上翻,距离必定不够。如果加宽柜体,强度和美观必须考虑。再说,开关仓也是全封闭的,拉开闸刀或者移出开关,整个仓和电源是隔离的,如果由母线势必再加封闭。这样只能在旁边再加一个母线向上的柜子,一般柜宽600mm甚至400mm就可以了。这样上穿下,再下翻上,是一定的了。 沙龙365
    #7 1 举报
  7. a317630398 2017-09-30 16:07:29
    谢谢楼主的分享! 沙龙365
    #8 0 举报
  8. smartspring 2017-10-09 08:45:16


    真心谢谢您的多次回复。为什么不能水平放置两段母线,这样在两者的中间进行水平联络?期待您的再次回复。 沙龙365
    #9 1 举报
  9. 风平浪静02 2017-10-09 11:30:11


    水平放置两段母线,柜子深度可能不够。 沙龙365
    #10 1 举报
  10. smartspring 2017-10-10 11:05:49


    不好意思,再追问一句,那不利用柜子的宽度水平放置两段母线也是宽度不够的原因?期待您的再次回复。 沙龙365