发表于 2017-9-13 14:46:54 |只看该作者 |倒序浏览
各位大佬好,来贵地是为了求助一件事,家里装修,为了调整格局,装修公司找人在剪力墙上开了个900x2100的门洞并且做了加固。之前不知道什么是剪力墙,查了一些资料吓了一身冷汗,求帮忙看一下我这个位置影响大么,目前加固是否可以。家里请的监理验收水电时候看了一下说,这个门洞开的不大,位置也还可以,应该没什么影响。可是我很害怕,现在觉都睡不好。

WechatIMG3.jpeg
楼层一共24层 我是11层 塔楼 一层10户好像
做的时候阳台哪里有个暗柱留了200的距离出去
WechatIMG1.jpeg
WechatIMG4.jpeg



  1. 高层剪力墙局部楼层在剪力墙上开门洞

  2. 剪力墙与框架剪力墙

  3. 高层剪力墙开门问题

  4. 想在剪力墙上开门洞

  5. 剪力墙上后开门洞加固

  6. 剪力墙开门洞,对于该段墙设加强筋的问题

  7. \(现浇混凝土框架、剪力墙、框架 剪力墙、 ...

  8. 高层剪力墙结构剪力墙详图

  9. 怎么布置剪力墙、确定剪力墙的位置

  10. 请教剪力墙和框架剪力墙的问题


2主题 0听众 5积分
技术员
  1. +关注
沙发
发表于 2017-9-13 16:05:21 |只看该作者
本帖最后由 齐叔 于 2017-9-13 16:06 编辑

补充一下 刚刚和一个做结构的朋友聊了一下,他说不是所有有钢筋的都是剪力墙,我这个可能让人蒙了

WechatIMG6.jpeg
这个是刚切割完的时候

WechatIMG5.jpeg
这个是当时切割下来的东西,(这图里面的门,不是新开的那个门洞)

2主题 0听众 5积分
技术员
  1. +关注
板凳
发表于 2017-9-13 16:55:12 |只看该作者
好不容易过了审核,竟然没人回复啊

3主题 2听众 107积分
二星助理工程师
Rank: 2Rank: 2
  1. +关注
地板
发表于 2017-9-14 08:33:51 |只看该作者
这里是填充墙吧,如果是填充墙,你被装修的讹了一笔钱。

12主题 4听众 973积分
四星工程师
Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24
  1. +关注
地下室
发表于 2017-9-14 10:05:40 |只看该作者
看着切割下来的应该是混凝土的,如果是,这在住宅里面就是剪力墙了。

简介:一级注册结构工程师、土木结构专业经验数载
8主题 36听众 2992积分
一星高级工程师
Rank: 36
  1. +关注
6#
发表于 2017-9-14 11:13:40 |只看该作者
效果图上看不出来是不是剪力墙,有时候有假

144主题 2316听众 3343积分
版主
Rank: 72Rank: 72
  1. +关注
VIP年
上将 精华达人 论坛明星 论坛之星 荣誉版主 十佳版主 2011年度优秀版主 优秀版主-铜 9周年站庆
7#
发表于 2017-9-14 22:16:48 |只看该作者
目测那个正规设计院出的加固改造图纸,你还怕个啥。

点评

齐叔  我们是找了个有资质的公司做的,找了设计院出的图纸,但是现在有个问题,门洞加固做完了,是那种粘钢的形式,但是这个加固的施工团队,用的是内爆锚栓,不是图纸上那种化学锚栓,他们说我这里要做门,如果用化学锚栓  详情 回复 发表于 2017-9-15 09:49

   
如梦无痕PKPMv3.1视频教程下载地址http://bbs.co188.com/thread-9217480-1-1.html
3主题 0听众 78积分
一星助理工程师
Rank: 1
  1. +关注
8#
发表于 2017-9-15 00:40:54 |只看该作者
我只能说老兄你胆子肥啊

0主题 1听众 460积分
五星助理工程师
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5
  1. +关注
9#
发表于 2017-9-15 08:57:27 |只看该作者
看来已经找正规设计加固了

2主题 0听众 5积分
技术员
  1. +关注
10#
发表于 2017-9-15 09:49:51 |只看该作者
如梦无痕…… 发表于 2017-9-14 22:16
目测那个正规设计院出的加固改造图纸,你还怕个啥。

我们是找了个有资质的公司做的,找了设计院出的图纸,但是现在有个问题,门洞加固做完了,是那种粘钢的形式,但是这个加固的施工团队,用的是内爆锚栓,不是图纸上那种化学锚栓,他们说我这里要做门,如果用化学锚栓突出的太多了,所以最后用了内爆的,并且他们给别家做也都是用的这种,我很担心这个内爆不符合规定,让他们弄出来换化学锚栓,他们又说内爆那个已经弄不出来了,问一下版主大人,这种情况如何办?到底这个加固工程是靠胶粘着钢板还是靠那些钉子固定钢板?