为什么补偿后变压器输出总电流降低了,支路电流却增大电动机电流增大,请大侠指点

为什么补偿后变压器输出总电流降低了,支路电流却增大电动机电流增大,老是烧电动机,请大侠指点 沙龙365
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
  1. 风平浪静02 2017-09-04 14:32:58
    这时因为上一级总电流下降,压降下降,使得负载(电动机)端电压上升。如果负载阻抗不变,电流增加。P=UU/R 。 沙龙365
    #2 0 举报
  2. zzping1984 2017-09-04 14:36:41
    没看明白,关于那个公式 沙龙365
    #3 0 举报
  3. 小电工223 2017-09-04 14:50:27
    请问怎样才能解决这种情况? 沙龙365
    #4 0 举报
  4. 风平浪静02 2017-09-04 18:45:35
    平时是会有因为补偿电容器以后,电压升高现象,也符合电学原理。建议测量一下变压器输出电压,是否高于电动机额定电压较多。如果确实很高,可以适当调低变压器输出电压档位。 沙龙365
    #5 0 举报
  5. wang171468177 2017-09-04 19:52:14
    是本来电压就高,补偿后就更高了吧。 沙龙365
    #6 0 举报
  6. 小电工223 2017-09-05 08:35:51
    无负载时420伏负载时385伏 沙龙365
    #7 0 举报
  7. beida_energy 2017-09-05 09:29:38
    电容器取代了变压器提供无功电流,因此变压器的输出电流减小,但负责电流不会因为补偿而增加,负荷的变化才能引起总有功电流的变化,电容器提供的是无功,对于确定的负荷,属于不变负载。 沙龙365
    #8 0 举报
  8. beida_energy 2017-09-05 09:35:18
    比如,一个电动机,接在线路上运行,其无功是不变的,因为其电感量不变。但其输出功率是变化的,电容器补偿的就是那个不变的无功。 沙龙365
    #9 0 举报
  9. 风平浪静02 2017-09-05 10:25:49
    看来你的电压变化确实有些大,电压高时有点超过质量标准了。 可以适当调整一下变压器分接开关,使得最高电压有所下降。上调5%(放到105%电压档) 沙龙365
    #10 0 举报
  10. 风平浪静02 2017-09-05 10:37:38
    呵呵,又开始贩卖电容器向负载提供电流说了。既然, “但负责电流不会因为补偿而增加” 那你凭什么说: “电容器取代了变压器提供无功电流。” 呢?电动机输出机械功率随着电压增加而有所增加,你凭什么说: “属于不变负载。” 呢?:P:P:P 沙龙365
    #11 0 举报