1P/2p/3p/4p, 1p+N, 3P+N, 断路器3P与4P到底怎么选?

先来认识一下各种开关长什么样的:
1P——单极开关
1.png
2P——两极开关
2.png
3P——三极开关
3.png
4P——四极开关
4.png
1P+N——带零线端子的单极开关(零线不开断)
5.png
3P+N——带零线端子的三极开关(零线不开断)
6.png
1P(1极)开关:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相"火"线;
2P(2极)开关:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;
3P(3极)开关:接线头有三个,三个都接"火"线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;
4P(4极)开关:接线头有四个,三个都接"火"线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;
7.jpg
TN-C的系统不适用漏电保护开关,TN-C系统中的N线和PE线合并为PEN线,当发生设备外壳对PEN线的漏电故障时,漏电保护开关无法检测到漏电故障。
8.png
3极的漏电开关用于三相四线制的场合,只要有不平衡负载电流流过就会跳闸。这这种场合下必须使用4极的漏电开关 。
9.png
如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的断路器,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P断路器;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的断路器,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。
10.png
进户一般用3P开关还是4P开关?”
1、配电线路设置接地故障保护是必须的。
2、接地故障保护要求能防止火灾发生。
3、防止火灾的措施为总进线做漏电保护。
结论:总进线建议选择 4P 断路器。