      根据住建部的要求,工程建设行业标准《住宅新风系统技术规程》已经送审。这将是我国第一部关于住宅新风的技术标准!   今天笔者带大家一起来解读《通风系统用空气净化装置》的第六点,要求项:
1、外观要求    a)空气净化装置表面应光洁平整,无划痕、锈斑、压痕和损伤,不应有污染物;    b)喷涂层应均匀,无流痕、气泡和剥落现象;    c)零部件应紧固、无松动,滤料、分隔物、防护网无变形,密封垫无松脱;    d)框架、支撑体等材料应无凹凸、扭曲或破损,外形完整规矩;    e)说明功能的文字和图形符号标志应正确、清晰、端正、牢固;    f)装置外壳应标明电气安全警示及电气端子接线图。
解读:外观不要能脏,不能破...跟着要求来就行了
2、净化效率要求额定风量下空气净化装置对各种空气污染物的净化效率应符合表1的规定。
QQ截图20170815104857.jpg
解读:PM2.5净化效率大于90%,已经自动归类为A级净化效率等级的产品了(这是不是有点太容易了,让97%以上的厂家直接哭晕在厕所)

3、阻力对于不带有风机的空气净化装置,其额定风量下的初阻力实测值不应大于标称值的110% 。解读:针对初阻力的实验室标准以及测试值,不能太大,初处理10Pa,你来个12Pa,对不起不行哦

4、风量对于带有风机的空气净化装置,在额定机外静压下,风量测试值不应小于额定风量的95 % 。解读:你标示300m3/h的风量,不能小于285m3/h。
5、机外静压对于带有风机的空气净化装置,在额定风量下,机外静压测试值不应小于标称值的90%.
解答:静压值标示120,实测80,肯定不行,怎么也得给个110才行。
6、额定功率对于标称值不大于30W的空气净化装置,实测值不应大于标称值的120%;对于标称值大于30W的空气净化装置,实测值不应大于标称值的110%.
解读:你标示100w,实际测试你到了128w(这样不行的),如果实际测试效果是110w,这就没有问题的
7、噪声空气净化装置噪声实测值不应大于标称值。
解读:噪音多大,就写多大,不要乱写,实在不行就写一个大概值内,比如最小25db-最大55db。
8、容尘量空气净化装置若有容尘量指标,应给出容尘量与阻力关系曲线,且实际容尘量不应小于产品标称容尘量的90%。
解读:简单来说,你能吃十斤馒头,结果最后只能吃8斤,这是不行的。
9、臭氧浓度增加量    空气净化装置若在工作状态下会产生臭氧,则应给出额定风量下的臭氧浓度增加量,且实际臭氧浓度增加量不应高于标称值。
解读:一般机器不会增加臭氧的,除非你机器带了静电集尘器,这样肯定会有臭氧,不要跟俺说你的静电集尘不带臭氧。(具体请参考广告法)
10、紫外线泄漏量    含有紫外线灯管的空气净化装置应测试紫外线泄漏量,距装置边框周围30cm处的紫外线泄漏量不应大于5 μw/cm2
 解读:如果你的机器带有紫外线杀菌,那么你的测测你的紫外线泄露量的问题了
11、电气安全    a)绝缘电阻:空气净化装置按照7.11.1方法试验,冷态绝缘电阻不应小于2MS2;    b)电气强度:空气净化装置按照7.11.2方法试验,应无击穿;    c)泄漏电流:空气净化装置按照7.11.3方法试验,装置外露金属部分和电源线间的泄漏电流值应满足GB 4706.1的要求:    d)接地电阻:装置在明显位置应有接地标识,接地端子和接地触点不应连接到中性接线端子。    空气净化装置按照7.11.4方法试验,接地端子或接地触点与易触及金属部件之间的电阻值不应大于0.1Ω。
12、清洁性能    可清洁的空气净化装置,经清洁后净化性能不应低于原指标的85 %,阻力不应高于原指标的115 %。
 解读:能清洗或者后期维护的新风系统,清洗之后不能效率、热交换了变低了,阻力变大了,具体参考上述值。

  1. 解读《通风系统用空气净化装置》国家标准的 ...

  2. 国家标准《空调通风系统运行管理规范》

  3. 采暖通风国家标准

  4. 银行通风与银行空气净化

  5. 印刷厂通风及空气净化

  6. 急需植物空气净化系统

  7. 国家标准委标准制修订管理系统

  8. 解读《通风系统用空气净化装置》之PM2.5净化 ...

  9. 空气净化器和新风系统的比较\-空气净化器和 ...

  10. 国家标准图框 国家标准图框


0主题 4听众 3329积分
二星高级工程师
Rank: 72Rank: 72
  1. +关注
百尺竿头
沙发
发表于 2017-8-16 10:09:46 |只看该作者
谢谢楼主的资料!!

0主题 8听众 3547积分
二星高级工程师
Rank: 72Rank: 72
  1. +关注
七天大胜
板凳
发表于 2017-8-16 12:26:44 |只看该作者
谢谢楼主的资料!

0主题 0听众 105积分
二星助理工程师
Rank: 2Rank: 2
  1. +关注
地板
发表于 2017-8-16 17:04:48 |只看该作者
感谢分享!!!!!!!!!

1主题 16听众 5562积分
四星高级工程师
Rank: 144Rank: 144Rank: 144Rank: 144
  1. +关注
地下室
发表于 2017-8-16 17:47:04 |只看该作者
谢谢楼主的资料

点评

穆123  谢谢楼主的资料  详情 回复 发表于 2017-8-18 10:51

246主题 15听众 776积分
二星工程师
Rank: 12Rank: 12
  1. +关注
6#
发表于 2017-8-16 20:20:32 |只看该作者
我以为是讲《住宅新风系统技术规程》
突然又来《通风系统用空气净化装置》,太能跳跃了

0主题 9听众 4356积分
VIP年特级会员
Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180
  1. +关注
VIP年
7#
发表于 2017-8-17 10:07:18 |只看该作者
谢谢楼主的资料!

46主题 4听众 762积分
VIP1高级会员
Rank: 36
  1. +关注
VIP1
8#
发表于 2017-8-17 10:24:18 |只看该作者

0主题 2听众 556积分
一星工程师
Rank: 6
  1. +关注
9#
发表于 2017-8-17 15:42:32 |只看该作者
谢谢楼主分享,很好

52主题 5听众 1443积分
五星工程师
Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30
  1. +关注
七天大胜
10#
发表于 2017-8-17 20:51:59 |只看该作者
想法是好的,就怕住不起