今年5-7月份,我公司35kv变电站10kV母线多次发单相接地信号,4次数据如下:①UA=10.07kV,UB=9.68kV,UC=0.62kV,3U0=100V;②UA=10.34kV,UB=9.97kV,UC=0kV,3U0=100V;③UA=10.15kV,UB=9.71kV,UC=0.76kV,3U0=100V;④UA=10.23kV,UB=9.23kV,UC=0.74kV,3U0=100V。在4次接地处理过程中,调度员均将母线10kV出线(包括母分开关)依次切除,未解除接地报警,但过了2-3分钟,母线接地故障又突然消失。连续4次发生类似故障,线路巡视也未发现问题,还请前辈们帮分析一下原因,谢谢!
  1. 新建35kv变电站

  2. 35KV变电站设计

  3. 35KV变电站接地

  4. 35kv变电站详图

  5. 35kv变电站预算

  6. 35kV箱式变电站

  7. 35KV变电站图纸

  8. 35KV变电站概算

  9. 35kv变电站的cad

  10. 建35KV变电站


0主题 1听众 70积分
一星助理工程师
Rank: 1
  1. +关注
沙发
发表于 2017-9-8 18:39:40 |只看该作者
每次都是C相,大概是同一个故障点。如果是微机保护,接地发生时,查看零序电流,哪条线接地电流最大,差不多就是哪条。但也要防点母线处接地的情况。你所说情况,线路都排查完了接地故障还存在,很可能在母线部位。选查一下母线上电压互感,避雷器。正常时记录各线路零序电流值,故障时逐条比较一下。如果再发生就得母线清扫检修了。