首页 \ 论坛 \ 沙龙365工程 \ 消防工程沙龙365 \ 小区室外消防管道管径如何确定

小区室外消防管道管径如何确定

小区室外消防管道管径如何确定?根据室外消防用水量加上室内消防用水量?还是只根据室外消防用水量确定? 沙龙365
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请先 登录,再评论!
  1. 放水发电 2017-07-09 06:47:25
    根据室外用水量确定,一般采用DN150管径 沙龙365
    #2 0 举报
  2. 工地一民工 2017-07-10 07:52:12
    距离远的话,还要根据根据压降, 沙龙365
    #3 0 举报
  3. 无欲则刚01 2017-07-10 08:59:22
    :handshake 沙龙365
    #4 0 举报
  4. 无欲则刚01 2017-07-10 09:00:53
    能具体解释下吗 沙龙365
    #5 0 举报
  5. 放水发电 2017-07-10 09:33:40
    压降很小,同时率又不高,所以可以忽略不计 沙龙365
    #6 0 举报
  6. 工地一民工 2017-07-10 09:41:02
    特别大的小区共用一个消防泵房,我见过一个小区,最远的楼距消防泵房有300米左右,说是必须必须考虑压降了,管道选用的200mm 沙龙365
    #7 0 举报
  7. lichangan1000 2017-07-11 09:48:19
    首先计算生产生活最大小时+消防水量(室外),设计流速2m/s以内。选管径。 沙龙365
    #8 0 举报
  8. 倾涯 2017-07-11 16:34:11
    根据设计流量和流速计算管径 沙龙365
    #9 0 举报
  9. nbgyhj 2017-07-13 23:12:39
    不是简单的这么算吧,系统分开还是共用系统,如果室外消防管只是提供室外消防栓用水,那就是根据室外消防栓用水量去确定,如果室内和室外共用,就要室内和室外消防 用水量相加了。 沙龙365
    #10 0 举报
  10. fetal_love 2017-07-14 11:29:46
    还需要考虑一个问题,就是有无生活生产用水。如果有的话,也同样要校核哦 沙龙365
    #11 0 举报