首页 \ 论坛 \ 沙龙365国际 \ 中央空调 \ 风机盘管 + 新风系统,新风冷量大于总冷负荷求解

风机盘管 + 新风系统,新风冷量大于总冷负荷求解

1。室外计算参数夏季空调室外计算干球温度: 34.6°C 冬季空调室外计算温度: -3.5°C夏季空调室外计算湿球温度: 28.1°C 冬季空调室外相对湿度: 75%夏季通风室外计算干球温度: 31.3°C 冬季通风室外计算温度: 3.1°C夏季室外平均风速: 2.8m/s 冬季室外平均风速: 2.4m/s夏季空调室外大气压力: 1005.3 hPa 冬季空调室外大气压力: 1026.1hPa。 2。夏季室内:t=26度。 湿度=65;d=13.71,h=61.06, 露点t=18.91 室外:t=34.6度; d=21.59,h=90.13,3.舒适性办公区域采用两管制,风机盘管 + 新风系统4.空调冷源:供水温度7℃,回水温度12℃。5.风机盘管热源:,供水温度60℃,回水温度50℃。6。建筑面积80X27,两侧各9米为实验室房间,实验室房间负压。中间9米为办公区域面积800平含220平内走道面积,估算办公冷负荷指标95,办公加走道总冷负荷 Q=75KW,人员新风:办公室6000M3/h。内走道为保证办公室正压,实验室负压,风量为2200(按门缝渗透量),取新风机组 G=10000 M3/h风量,a:查样本,一万风量的新风机组,冷量120KW,远高于室内冷负荷Q=75KW,那么我还房间还需要风机盘管吗???b:一般风机盘管 + 新风系统,新风负担室内0.5负荷,可是我的新风负荷比总负荷还多近一倍,原因是什么,是不是因为房间不在外区,无外窗,冷负荷小,而风量大的原因???c:样本里一万风量的新风机组,冷量120KW,送风是怎么处理的?温差送风还是机器露点送风?如果我希望我的一万风量的新风机组,冷量是40KW,新风处理到室内状态的等焓线???还是室内状态的等含湿量线? 沙龙365
请先 登录,再评论!
  1. poorpc 2017-06-28 13:20:43
    要放张平面图出来,光文字一时半会理解不了 沙龙365
    #2 0 举报
  2. anlian023114 2017-06-30 09:27:38
    学习……高手解答一下吧 沙龙365
    #3 0 举报
  3. xiaozc126 2017-07-04 08:51:01
    有图才有真相。。。 沙龙365
    #4 0 举报
  4. xcg1981 2017-07-04 09:15:28
    室外焓值90.5kj/kg,室内焓值61.5kj/kg。根据新风机组的风量和冷量,可以计算出新风机组处理后的状态点焓值是47.3kj/kg,然后可以在焓湿图上找到该点(相对湿度按照90%),该点温度是17.7°C。如果直接用该状态点送风就是露点送风,但是风口可能会结露,建议跟回风混合后再送。如果按照你说的10000风量的新风机组40KW的风量,那处理后的状态点同样可以计算出来,该状态点参数约为27°C,含湿量19.1g/kg。含湿量比室内点要大不少,所以会增加室内机的除湿量,需要增加室内机功率。 沙龙365
    #5 0 举报
  5. nuanai0423 2017-07-06 08:18:32
    好资料学习了 沙龙365
    #6 0 举报
  6. xiaozc126 2017-07-06 08:50:36
    学习了,谢楼主辛苦! 沙龙365
    #7 0 举报
  7. lossless 2017-07-06 11:31:12
    学习了,谢楼主辛苦!............. 沙龙365
    #8 0 举报
  8. 我的天空1221 2017-07-13 10:40:32
    我也有同样的疑问,后来怎样解决的? 沙龙365
    #9 0 举报
  9. aini291 2017-07-14 09:06:57
    新风负荷不承担室内冷负荷,只需把新风处理到室内状态点就行了 沙龙365
    #10 1 举报
  10. mgqandjhx 2017-08-11 09:51:53
    同意十楼的看法,新风机组只承担新风负荷,不承担室内负荷 沙龙365
    #11 0 举报