通风系统管道支吊架安装 1.1、风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。 1.2、风管长度超过20m时,应加固定支架不得少于一个,风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节。 1.3、主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。 1.4、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木托。 1.5、支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向和纵向)。且风管支吊架间距应统一,均匀,弯头两端均应加设支吊架。 1.6、吊杆距横担的端头30mm;吊杆距风管外边(保温风管指保温层外边)30mm。 1.7、安装期间,吊杆外留50mm;安装、保温、打压等工作进行完,通过报验后,对吊杆进行切割,吊杆在螺帽外留2~3扣。 1.8、吊杆刷漆应均匀,颜色一致。风管安装完后,补刷一遍防锈漆。 1.9、风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m,防晃支架不得少于一个。       风管安装节点控制 2.1、风管连接 1、风管连接时,法兰螺栓穿接方向应与风管内空气的流动方向相同,且螺丝长度应长短一致。 2、风管法兰垫料的厚度宜为3~5mm,洁净系统不得小于5mm。垫料与法兰平齐,不得挤入管内。 3、安装风管时,不得拖、拉风管,以免造成划伤,影响风管的美观,甚至造成风管的损坏。 4、风管连接法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈。 5、保温风管的支吊架宜设在保温层外部,不得坏保温层。 6、风管穿楼板及过墙处作法应按照91SB6图集第9页进行。 7、洁净风管安装时,风管,静压箱,风口及设备安装在或穿过围护结构时,其接缝应采取密封措施,做到清洁、严密。 8、洁净风管安装时,法兰垫片应减少接头,接头必须采用梯形或椎形,垫片应清洁,并涂密封胶粘牢。 9、风管穿伸缩缝处应采用软连接,软管长度为伸缩缝宽度加100mm。    2.2、风管软连接 1、柔性管应松紧适度,长度为150~250mm,不得有扭曲、受力现象,不得用柔性软管做变径管使用。 2、柔性管与法兰组装可采用钢板压条的方式,通过铆接使二者连接起来,铆钉间距为60~80mm。    风管安装一般规定 3.1、管道吊架距法兰距离不小于20mm。柔性短管长度为150-300mm。金属软管及非金属软管长度不得大于2m,并不应有死弯或塌凹。 3.2、主风管吊架具支管之间距离应不小于200mm。 3.3、法兰螺栓孔距低压送风不大于200mm,中压送风距离不大于100mm。 3.4、防火阀及排烟阀与隔墙距离不大于200mm。 3.5、风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m,防晃支架不得少于一个。 3.6、通风管道吊架距不保温风管边缘为30mm,距保温管道保温层边缘距离为30mm。 3.7、风管保温应平整,法兰处必须单独保温,法兰保温材料应与管道一致。风管水平度为3‰,垂直度2‰,总体偏差均不大于20mm。 3.8、安装隔振器的地面应平整,风机各组减振器压缩量应均匀,压缩量偏差不大于2mm。 3.9、风管与法兰压边宽度应为6-9mm,接触严密并顺直。 3.10、玻璃钢风管法兰连接,法兰螺栓间距不大于120mm,法兰间距均匀,法兰平整,法兰垫片厚度为3~5mm。 3.11、玻璃钢风管长度超过20m时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过20米时应按设计要求加伸缩节。 3.12、风管穿伸缩缝处应采用软连接,软管长度为伸缩缝宽度加100mm。 3.13、风管保温材料为岩棉时保温应采用铁角包装带,打包带间距为0.6~0.7m。通风管道规格在400mm以下的支吊架间距不大于4m,规格在400mm以上的风管支吊架间距不大于3m。 3.14、风管垂直安装,支架间距不大于4m,玻璃钢管不大于3m。 3.15、排风管道与屋面风机连接应垫6mm的橡胶垫,镀锌螺栓应加平光垫和弹簧垫圈。 3.16、室外铁皮风管保温应平整、光华、咬口不小于20~25mm,接口的搭接方向应顺水。 3.17、玻璃钢凤管连接螺栓为镀锌螺栓,法兰螺栓两侧加镀锌平光垫片。 3.18、铁皮风管法兰平整度不大于2mm,边长尺寸偏差不大于3mm,对角线偏差不大于3mm。 3.19、玻璃钢风管发兰平整度不大于3mm,风管尺寸偏差不大于3mm,对角线尺寸偏差不大于5mm。 3.20、薄钢板法兰形式风管连接,弹性插条,弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于150mm,且分布均匀,无松动现象。 3.21、通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口、必须装设防护罩或其它安全设施。 3.22、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板的厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。 3.23、室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。 3.24、矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,其数量底面每平方米不应少于16个,侧面不应少于10个,面不应少于8个,首层保温钉至风管或保温材料边缘的距离应小于120mm。 3.25、带有防潮隔气层绝热材料的拼缝处,应用粘胶带封严。粘胶带的宽度不应小于50mm。粘胶带应牢固的粘贴在防潮面层上,不得有涨裂和脱落。             风口安装要点 4.1、风口安装时,确保风口处于板中,所有风口横平竖直,处于一条直线,且确保风口与吊顶板结合紧密。 4.2、风口的转动、调节部分应灵活、可靠,定位后无松动现象。风口与风管连接应严密、牢固。风口水平度3‰,垂直度2‰。风口应转动灵活,不得有明显划痕与板面接触严密。    空调机房控制要点 5.1、空调机混凝土基础达到养护强度,表面平整,位置、尺寸、标高、预留孔洞预埋件符合设计要求,并进行了交接验收。 5.2、机组就位安装,其机身纵横水平度允许偏差符合产品出厂说明书要求。对有振动的机组,其底座应设置隔振器,隔振器压缩量应均匀一致。 5.3、空调机组安装应保证机组的水平度,空调机组安装应按设计要求加减振垫。    沙龙365
请先 登录,再评论!
  1. …☆伈随风飞 2017-05-23 10:58:42
    谢谢分享 沙龙365
    #2 0 举报
  2. 小虎爸 2017-05-23 12:09:13
    谢谢分享 沙龙365
    #3 0 举报
  3. 寒冬 2017-05-23 14:06:26
    资料是不错,对着这些可以自己做的项目。 沙龙365
    #4 0 举报
  4. lossless 2017-05-23 15:16:28
    谢谢分享 .......... 沙龙365
    #5 0 举报
  5. ypg20074040316 2017-05-23 23:03:41
    对于具体做设备现场安装很有帮助,建议大家都看一看 沙龙365
    #6 0 举报
  6. flowerbook 2017-05-24 00:48:30
    图文并茂的好资料,谢谢分享,楼主辛苦了! 沙龙365
    #7 0 举报
  7. lyq13661108431 2017-05-24 11:07:06
    资料是不错,对着这些可以自己做的项目。 沙龙365
    #8 0 举报
  8. duanjjxj 2017-05-24 12:42:01
    谢谢楼主分享! 沙龙365
    #9 0 举报
  9. 好阿 2017-05-24 14:26:59
    学习啦谢谢分享经验 沙龙365
    #10 0 举报
  10. sunny521000 2017-05-24 14:37:28
    资料挺好,可以借鉴学习,多谢楼主 沙龙365
    #11 0 举报
  1. 官方微信
    手机扫码关注微信 土木在线公众号
  2. 常见问题
  3. APP下载
    手机扫码快速下载 土木在线手机版
沙龙365