本帖最后由 北京峰源刘工 于 2017-9-22 16:28 编辑

整体计算时Satwe后处理结果查看及与规范的关系
何为整体计算 ?
要知道每个指标的结构假设,即前提条件,反映到实际操作上就是satwe参数设置。
整体计算前提条件——刚性楼板假定
    扭转周期比:高规3.4.5   只有高层控制,多层也尽量满足,多层可以不满足周期比。周期比显示的是结构的扭转能力,而位移比是结构实际存在的扭转量值。
周期比不满足时调整方法:
1、总体调整原则是加强结构外部刚度,削弱内部刚度;
2、找到位移大的位置,刚度加大。
3、当第一振型为扭转时,说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和第三振型转角方向,一般都靠近X轴和Y轴)的侧移刚度过小,此时沿两主轴加强结构外围的刚度,并削弱结构内部的刚度。
4、当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的内部刚度,并适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
5、001的情况要注意,也有不满足的时候,此时削弱内部刚度即可。
为什么要调成两平一扭?抗规274页倒数第五行。
平动系数尽量调整为1.0或者接近1.0.
有效质量系数:大于90%。见高规5.1.13.
综上,层间位移角与扭转效应在调整的时候应当互相兼顾,层间位移角不满足的时候要注意增加刚度不要引起扭转过大。

以上文章的详细解释请看下面的视频
周期比概念讲解及模型调整实战演示.part1.rar (49 MB, 下载次数: 59)
周期比概念讲解及模型调整实战演示.part2.rar (49 MB, 下载次数: 45)
周期比概念讲解及模型调整实战演示.part3.rar (49 MB, 下载次数: 48)
周期比概念讲解及模型调整实战演示.part4.rar (41.36 MB, 下载次数: 46)
新建一个文件夹,将视频统一下载到文件夹内,在文件夹内统一解压就会自动生成完整文件。
可以加QQ1610551659 3165139118,2304922934离线传给大家


以上课程直接观看链接:http://pan.baidu.com/s/1qXDz0fi
腾讯视频听课地址:https://v.qq.com/x/page/j034018vd7o.html?ptag=qqbrowser欢迎点击订阅关注我们
腾讯课堂观看地址
https://ke.qq.com/course/127439#tuin=bca830ae进入链接后点击立即报名即可免费听课。
结构设计课程大集合:http://fengyuanjy.com/news/html/?438.htm


欢迎大家加群学习:467151385

一对一咨询QQ:2871344818 2304922934, 3165139118


  1. 景观模型比赛模型

  2. PKPM的LT模型与原模型

  3. 一个阁楼模型(sketchup模型)

  4. staad模型和sap模型互导

  5. 欧式钟模型\(max模型\)

  6. 域水文模型-新安江模型与陕北模型

  7. pkpm模型、ansys模型、cad模型怎么相互转换 ...

  8. pkpm修改模型后,在satwe模型不变

  9. 上传由PKPM模型所生成的ABAQUS模型

  10. 电梯SU模型,扶梯SU模型


技术交流张工微信:bjfyjg,结构群:495152120 造价群:616524844(群内还有大量资料,供大家参考学习)http://www.fengyuanjy.com/news/html/?448.html
无效楼层,该帖已经被删除
无效楼层,该帖已经被删除
231主题 222听众 1279积分
版主 混凝土实战、钢结构实战、注册考试, 室外管网、沙龙365、采暖通
Rank: 72Rank: 72
  1. +关注
VIP年
地板
发表于 2017-5-4 09:26:03 |只看该作者
qiangxq 发表于 2017-5-4 07:59
谢谢分享资料

欢迎下载学习  加群467151385获取资料

技术交流张工微信:bjfyjg,结构群:495152120 造价群:616524844(群内还有大量资料,供大家参考学习)http://www.fengyuanjy.com/news/html/?448.html
34主题 21听众 4320积分
三星高级工程师
Rank: 108Rank: 108Rank: 108
  1. +关注
地下室
发表于 2017-5-4 09:43:14 |只看该作者
谢谢分享资料。

0主题 3听众 2887积分
一星高级工程师
Rank: 36
  1. +关注
6#
发表于 2017-5-4 10:04:02 |只看该作者
谢谢楼主分享

231主题 222听众 1279积分
版主 混凝土实战、钢结构实战、注册考试, 室外管网、沙龙365、采暖通
Rank: 72Rank: 72
  1. +关注
VIP年
7#
发表于 2017-5-4 10:11:33 |只看该作者
ytg123456 发表于 2017-5-4 09:43
谢谢分享资料。

欢迎下载学习  请加群467151385

技术交流张工微信:bjfyjg,结构群:495152120 造价群:616524844(群内还有大量资料,供大家参考学习)http://www.fengyuanjy.com/news/html/?448.html
0主题 1听众 154积分
三星助理工程师
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
  1. +关注
8#
发表于 2017-5-4 10:45:55 |只看该作者
图签无论什么大小的图纸都是一样的宽度”的意思是 不管你是A1、A2、A3的图框,出来的图签大小都是一样的,这个你可以找个标准图纸用尺量一下或者去看房屋建筑制图标准对图签的要求。建筑施工图有时候有些大样是1:50画的,比如楼梯剖面、楼梯平面、卫生间、厨房平面放大;有些图纸又是小比例画的,比如总图或者楼层很高的立面。假如现在要画一张A1的楼梯平面详图,建筑画图的时候是先用1:100的图形,再把比例设定成1:50再标注尺寸,尺寸的数值仍然和1:100相同,但尺寸的出图比例变为了1:50.画完所有1:50平面大样后,把这些比例相同的图形放到一张插入的A1图纸里,注意:这时候的比例仍然是1:50,用天正插入的图框会自动调整为1:50的大小,这个时候插入的图签也对应的调整为1:50,打印的时候按1:50打印,出来的图签就是和1:100的A1图签同样大小,但平面详图的视觉大小却是1:50的比例,尺寸标注大小也是和1:100一样。罗里吧嗦说了一堆也不知道讲明白没有。。。

231主题 222听众 1279积分
版主 混凝土实战、钢结构实战、注册考试, 室外管网、沙龙365、采暖通
Rank: 72Rank: 72
  1. +关注
VIP年
9#
发表于 2017-5-6 17:13:48 |只看该作者
欢迎下载学习

0主题 3听众 2887积分
一星高级工程师
Rank: 36
  1. +关注
10#
发表于 2017-5-6 19:11:40 |只看该作者
谢谢楼主分享

返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发帖须知:在发帖时,必须遵守互联网法律法规及中华人民共和国其他有关法律法规,并对所发布的内容负责。
推荐栏目
土木工程网| 建筑| 结构| 电气| 水利| 沙龙365| 工程资料| 暖通| 制冷| 环保| 土木工程| cad图纸| 园林| 建筑图纸| 装修设计| 建筑结构图| 电气图纸| 沙龙365图纸| 园林设计图| 暖通设计图| 路桥图纸| 环保图纸| 水利工程设计图| 施工方案| 施工组织设计| 建筑施工方案| cad教程| 一级建造师| 二级建造师| 户型图| 建筑方案设计| 高层住宅| 多层住宅| 别墅户型图| 别墅设计方案| 办公建筑方案图| 多层办公楼| 建筑图集| 建筑规范| 混凝土结构| 框剪结构| 钢结构| 砌体结构| 结构设计图集| 结构设计规范|
沙龙365