首页 \ 论坛 \ 沙龙365国际 \ 中央空调 \ 硬货知识分享,中央空调系统风管设计要点

硬货知识分享,中央空调系统风管设计要点

本帖最后由 姑苏才子 于 2017-4-24 17:15 编辑 1.中央空调风管的作用 2.中央空调风管的分类
  1. 低速风管:传统设计
  2. 高速风管:高层建筑空调
3.中央空调空气处理系统的分类 单区域系统 :
  1. 房间负荷变化时, 空气流量不变.
  2. 中央设备只有一个温控器控制.
  3. 风机流量 CFM 保持恒定.
  4. 如果采用多速或变速风机, 风机流量CFM可以改变
多区域系统 :
  1. 空气流量根据各区域需求控制 (风阀安装在支风管上并由各房间或区域温控器控制)
  2. 中央设备由监控区域温控器的微处理器控制.
  3. 风机流量 CFM 可以恒定, 但必须安装旁通风门以保证中央设备所需的空气流量.
  4. 假如风机或压缩机的转速 RPM可以连续调节,风机流量 CFM 也可以变化.
4.中央空调送风风管系统的分类 4.中央空调送风口位置 :
  1. 周边送风系统
  2. 顶棚送风系统
  3. 内墙高端送风系统
5.中央空调风管材料 :
  1. 1 .不锈钢板
  2. 2 . 镀锌钢板
  3. 3 . 涂塑钢板
  4. 4. 铝板
  5. 5. PVC 塑料板
  6. 6. 玻璃纤维增强型塑料板
  7. 7. 玻璃钢板
  8. 8. 柔性金属螺旋风管
  9. 9. 水泥
  10. 10. 石棉
6.风管的设计原则
  1. 1、考虑噪声、材料、能耗和安装空间的条件下将风速确定在允许范围内;
  2. 2、避免风速、风向的陡变;
  3. 3、方形风管尽可能设计成正方形,高宽比不得超过8:1,一般应控制在4:1范围内;
  4. 方形风管当量直径的计算:
  5. dc=1.30(ab)0.625/ (a+b)0.25
  6. 4、采用光滑的风管材料;
  7. 5、安装时由于材料、安装连接方式等方面的变化会导致实际阻力与设计阻力存在差异,因此选用风扇和电机时应考虑一定的安全系数;
  8. 6、避免风管与管道或其他建筑设施冲突。不可避免时要采用平滑过渡,过渡段的长径比要大于3。
7.中央空调风管内空气流速的确定 若风道内空气流速大,则风道截面小,节省风道材料,少占建筑空间。 但风速大,则系统阻力也大,需要风机的压力高,消耗的功率也就多,而且可能导致噪声增大。如果采用较小的风速, 则出现上述相反的情况。所以在风速的取值上,必然有一个最经济的风速值。 根据经济比较,空调系统中的风速可如下采取:在一般空调系统中,采用低风速;对高层建筑,因风道占用建筑空间的矛盾较为突出,为了节省造价,一般采用较高风速. 8.中央空调风道计算方法 计算风道系统的要点是首先要选定系统最不利的环路, 一般即指最长或局部构件最多的分支管路;
  1. 其次是根据风量和所选定的风 速,计算各管段 (指该环路) 的断面尺寸,并根据该尺寸求出各管段 阻力和系统总阻力, 根据总阻力选定风机;
  2. 最后,按系统阻力平衡的原则,确定其余分支管路的管径,要求各环路间的总阻力差别不 大于15%,在不能通过确定分支 管路管径达到阻力平衡要求时,则利用风门进行调节。
9.中央空调风道阻力计算 10.风道设计计算 11.中央空调风管设计程序
  1. 1、根据建筑条件及设计要求确定布风系统。根据风管的得热、失热以及漏风情况重新计算实际风量。根据送风、回风和排风要求重新计算压力,使之满足要求;
  2. 2、根据制造商提供的数据选择出风口尺寸;
  3. 3、画出系统草图,将送风出口和回风进口与中央空气处理设备连接起来,避免设备与建筑物的障碍。尽可能考虑空间的允许程度。尽可能使用圆形风管;
  4. 4、将整个系统分段,每段标号。在流量、尺寸或形状有变化的地方必须分段处理;
  5. 5、根据选定的方法设计风管尺寸,计算系统压力损失,选择风机;
  6. 6、仔细规划整个系统。如果线路或安装有比较大的变化,应重新计算压力损失;
  7. 7、重新确定风管尺寸,使每个连接点的压力基本平衡;
  8. 8、分析系统的噪声水平,必要时安装消声器。
12.中央空调风机 1、风机分类: a 轴流式:通过改变通过叶轮的空气的速度提升静压。 三种形式:propeller, tubeaxial, vaneaxial b 离心式: 前倾式:主要依靠动压转换升压; 后倾式:主要依靠离心力升压,效率比前倾式高。 前倾式风机 后倾式风机 13.空调房间的布风 在空调房间中,经过处理的空气由送风口进入房间,与室内空气进行热质交换后, 经回风口排出. 空气的进出, 必然会引起室内空气的流动, 而不同的空气流动状况有着不同的空调效果. 合理地组织室内空气的流动, 使室内空气的温度、湿度、流速等能更好地满足人们的舒适感觉或工艺要求。 14.机组和风管安装要点
  1. 1、在送回风管道各有2个90度弯头
  2. 2、主送风管道最小有1.7m直管段,主回风管段最小有3.3m直管段
  3. 3、主风管流速应低于3m/s,接近送风口处风速不超过2.4m/s
  4. 4、机组与风管之间用帆布连接,机组与水管或电线导管用软管连接
  5. 5、如用金属风管,内表面应贴吸声材料
  6. 6、在机组与送、回风口之间避免只有直管线
  7. 7、设备、风管及其接缝处要密封
  8. 8、适当设置平衡风阀
  9. 9、安装吊装要有隔振措施
  10. 10、防止噪声经过墙、楼板或地板传递
沙龙365
请先 登录,再评论!
  1. 放水发电 2017-04-25 08:19:27
    好资料,谢谢了 沙龙365
    #2 0 举报
  2. wxlyy 2017-04-25 09:31:55
    谢谢楼主的资料 沙龙365
    #3 0 举报
  3. 小虎爸 2017-04-25 11:59:42
    谢谢楼主的资料 沙龙365
    #4 0 举报
  4. azfgstao 2017-04-26 11:53:50
    谢谢楼主分享 沙龙365
    #5 0 举报
  5. 柳飞飘雪 2017-04-26 14:13:15
    谢谢楼主分享 沙龙365
    #6 0 举报
  6. 寒冬 2017-04-27 13:53:18
    这些原则设计的时候一定要注意,否则将影响效果,风口还要与精装紧密配合。 沙龙365
    #7 0 举报
  7. khvh65dr4255 2017-04-27 16:50:59
    谢谢楼主分享好资料 沙龙365
    #8 1 举报
  8. smiaojingjing 2017-04-27 18:00:44
    感谢楼主分享~~~~~~~~ 沙龙365
    #9 0 举报
  9. lossless 2017-04-27 20:51:18
    看看学习下。。。。。。。。。。。。。。。 沙龙365
    #10 0 举报
  10. khvh65dr4255 2017-04-28 08:25:32
    谢谢楼主的资料 沙龙365
    #11 0 举报
  1. 官方微信
    手机扫码关注微信 土木在线公众号
  2. 常见问题
  3. APP下载
    手机扫码快速下载 土木在线手机版
沙龙365