请问有做过抗震设计专篇的吗?

请问有做过抗震专篇的吗?审图要求补充“机电工程抗震设计”专篇,之前没做过。。。。 沙龙365
请先 登录,再评论!
  1. 1whjzy 2016-08-30 12:55:11
    新规范要求,才开始做吧 沙龙365
    #2 1 举报
  2. 大同00 2016-08-30 16:41:55
    根据《建筑设计抗震设计规范》GB50011-2010中强制项条文3.7.1及13.1.1和13.4条,非结构性构件和建筑附属机电设备,自身与结构主体的连接应进行抗震设计的要求,本工程依据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014的要求,内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆桥架、母线槽均应进行抗震设防。现场的实际情况由专业设计公司细化设计。 沙龙365
    #4 0 举报
  3. 信陵君 2016-09-01 14:13:56
    就是把那本抗震的规范拿来 在说明里把黑体字加上 再加上具体设置方式 就OK了 沙龙365
    #5 0 举报
  4. 木叶秋声 2016-11-24 14:31:06
    那本规范呢 沙龙365
    #6 0 举报