在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。
  1. 关于两根电缆并联使用时载流量的计算

  2. 两根95的电缆并联截流量怎么计算

  3. 同型号两根电缆并联使用

  4. 两根不同截面电缆可否并联使用

  5. 两根相同截面的电缆并联供电其载流量是不是 ...

  6. 两根并列的YJV1KV电缆载流量计算

  7. 两根YJV223X150电缆载流量怎样计算

  8. 关于两根电缆并联供电的问题

  9. 用多根电缆并联使用满足载流量的做法是否妥 ...

  10. 两根不同截面积电缆并联使用会是什么情况


112主题 20听众 3626积分
二星高级工程师
Rank: 72Rank: 72
  1. +关注
浩辰勋章 上等兵 新人进步奖 初级技术员 土木男僧 三十而立
沙发
发表于 2013-3-5 13:35:50 |只看该作者
乘以双拼系数。

点评

gaobobo1992  求解,双拼系数  详情 回复 发表于 2013-3-9 10:19
seekandkill  谢谢大侠热心回复。俺也想知道。双拼系数在哪里能查到。。。  详情 回复 发表于 2013-3-5 16:18
双鱼座  这个系数怎么确定?  详情 回复 发表于 2013-3-5 14:22

41主题 27听众 745积分
二星工程师
Rank: 12Rank: 12
  1. +关注
板凳
发表于 2013-3-5 13:41:15 |只看该作者
按185的来 也是可以的

127主题 10听众 1018积分
四星工程师
Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24
  1. +关注
9周年站庆
地板
发表于 2013-3-5 14:22:28 |只看该作者
engineershao 发表于 2013-3-5 13:35
乘以双拼系数。

这个系数怎么确定?

4主题 3听众 113积分
二星助理工程师
Rank: 2Rank: 2
  1. +关注
地下室
发表于 2013-3-5 16:18:22 |只看该作者
engineershao 发表于 2013-3-5 13:35
乘以双拼系数。

谢谢大侠热心回复。俺也想知道。双拼系数在哪里能查到。。。

211主题 913听众 1万积分
分区管理员
Rank: 108Rank: 108Rank: 108
  1. +关注
11周年站庆 贵宾 论坛明星 论坛之星 荣誉版主 十佳版主 终身成就勋章 中级技术员 高级贡献 优秀版主-金 优秀版主-银 优秀版主-铜 优秀版主-钻石 优秀版主-金 优秀版主-银 优秀版主-铜 优秀版主-金 优秀版主-银 射手座
6#
发表于 2013-3-6 08:49:07 |只看该作者
没那么精确吧,二根电缆正好满载?如果真这样,就请你加大一档,用二根120的!

至于“双拼系数”,真有点复杂。如果二根电缆完全一样,则系数就是1!

完全一样是理想化的,长短的误差可以忽略,接触电阻是个极难做的事。

还有二根电缆散热一样,电磁感应一样..........................

点评

seekandkill  嗯,好的,感谢版主。学无止境啊。。  详情 回复 发表于 2013-3-6 09:29
踏雪  有提到了 电磁感应 电磁感应 我喜欢  详情 回复 发表于 2013-3-6 08:55

41主题 27听众 745积分
二星工程师
Rank: 12Rank: 12
  1. +关注
7#
发表于 2013-3-6 08:55:35 |只看该作者
lingxuct 发表于 2013-3-6 08:49
没那么精确吧,二根电缆正好满载?如果真这样,就请你加大一档,用二根120的!

至于“双拼系数”,真有点 ...

有提到了 电磁感应     电磁感应 我喜欢

欢迎加入建筑电气设计QQ讨论群217500132
4主题 3听众 113积分
二星助理工程师
Rank: 2Rank: 2
  1. +关注
8#
发表于 2013-3-6 09:29:03 |只看该作者
lingxuct 发表于 2013-3-6 08:49
没那么精确吧,二根电缆正好满载?如果真这样,就请你加大一档,用二根120的!

至于“双拼系数”,真有点 ...

嗯,好的,感谢版主。学无止境啊。。

0主题 3听众 162积分
三星助理工程师
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
  1. +关注
9#
发表于 2013-3-6 12:41:02 |只看该作者
乘以双拼系数0.85。3×95+2×50载流量x2x0.85

点评

seekandkill  谢谢大侠回复,相关数据可以在哪里查么??  详情 回复 发表于 2013-3-6 13:59

155主题 242听众 1万积分
教授
Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180
  1. +关注
七天大胜 11周年站庆 论坛之星 中级贡献 土木男僧 钻石
10#
发表于 2013-3-6 13:39:26 |只看该作者
我也是取的0.85的系数。

点评

zhenhehe2011  你是看的常用数据65页2根电缆无间距布置所以乘以0.85 吗?  详情 回复 发表于 2014-8-18 11:02
seekandkill  谢谢大侠回复,相关数据可以在哪里查么??  详情 回复 发表于 2013-3-6 14:16