1. 登录
  2. 注册
  3. 1
  4. 我的vip
  5. 充值
  6. 礼品兑换
  7. 帮助中心
土木在线论坛 > 沙龙365工程 > 建筑给水排水 > 关于住宅给水管道设计秒流量计算的困惑-二
12下一页
返回列表 发新帖
查看: 4749|回复: 19

关于住宅给水管道设计秒流量计算的困惑-二

[复制链接]
13主题 1听众 92积分
一星助理工程师
Rank: 1
  1. +关注
跳转到指定楼层
主贴
发表于 2012-10-19 10:36:56 |只看该作者 |倒序浏览
QQ截图20121019094152.jpg


各位前辈,我是一名建筑沙龙365的初学者,在看教材理论知识的过程中,有很多问题不是很理解,希望各位前辈帮我解惑,在这里谢谢大家了,同时也很感谢这个论坛提供了一个交流的平台。再次感谢大家


如图所示:  假设一:两栋高层的户型一样,各层卫生器具数量及布置都相同。

                   问题1:水平干管16-泵 管段设计秒流量如何计算?

                             A:直接将两竖管流量叠加。显然右侧竖管为最不利管段,因为图中两根竖管所连接的卫生器具都一样,所以=2*(管段14-16的设计秒流量)

                             B:利用设计秒流量计算公式,根据规范有两条或者两条以上具有不同最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率的给水干管,先求出给水干管的卫生器具给水当量平均出流概率U0,然后进行其它公式计算出系数a,进而计算该干管卫生器具给水当量同时出流概率U,最后代入公式qg=0.2UNg 。不过在该假设条件下,两根竖管具有相同的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率。

                   假设二:两栋高层的户型不一样,每栋楼各层卫生器具数量及布置都相同。

                   问题1:因为两栋楼卫生器具数量不一样,是否需要分别计算两根竖管,判断选择哪根竖管所需泵的扬程最大,进而选择出最不利管段?
     
                   问题2:此时的水平干管16-泵 管段设计秒流量如何计算?同上述选择
                    

另附问题如下

                         :3:最不利管段起始管段的设计秒流量可否直接设定为该管段上的那个用水器具的额定流量啊(也就是最不利管段上第一个用水器具的额定流量)

                           :4:非最不利管段是不是不需要计算管段设计秒流量,只需要确定管径啊?这个管径该如何确定,看了教材觉得也是需要计算的啊。

4主题 1听众 154积分
三星助理工程师
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
  1. +关注
沙发
发表于 2012-10-21 20:55:57 |只看该作者
学习了,看有没有高手解下……

20主题 71听众 3840积分
二星高级工程师
Rank: 72Rank: 72
  1. +关注
板凳
发表于 2012-10-22 10:48:32 |只看该作者

我来谈谈

详细解释请看规范条文说明例题!

4主题 1听众 154积分
三星助理工程师
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
  1. +关注
地板
发表于 2012-10-22 16:53:29 |只看该作者
学习了,看有没有高手解下……

68主题 221听众 4319积分
版主 水奴
Rank: 72Rank: 72
  1. +关注
10周年站庆 军士长 论坛明星 荣誉版主 活动勋章 中级贡献 初级贡献 高级贡献 黄金 11周年站庆
地下室
发表于 2012-10-22 23:01:50 |只看该作者
住宅的设计秒流量与户型无关,楼主看下规范3.6 设计流量和管道水力计算
已经比较清楚了的

水,生命之源~
115主题 162听众 2699积分
一星高级工程师 注考培训之冠
Rank: 36
  1. +关注
十佳版主 2011年度优秀版主 优秀版主-银 优秀版主-钻石 站庆6周年勋章
6#
发表于 2012-10-23 09:22:57 |只看该作者
假设一:两栋高层的户型一样,各层卫生器具数量及布置都相同。
                   问题1:水平干管16-泵 管段设计秒流量如何计算?
解答:你的2个方法都不对。但第二个思路是对的。即按总的给水当量来计算。规范3.6.4-3条。由于户型一样,假设用水定额,人数都一样。 简单的按你的第一种方法累加是完全不可饶恕的错误。

[ 本帖最后由 zfx 于 2012-10-23 09:35 编辑 ]

【张工培训】http://bbs.co188.com/list/2293_0_1.html
我喜欢 所以我做的最好!
手机关注微信公众平台zfx962,随时更新注册考试信息
联系Q Q 271772160或514864298
张工培训Q 群 号173095017,感受共同学习的氛围吧
115主题 162听众 2699积分
一星高级工程师 注考培训之冠
Rank: 36
  1. +关注
十佳版主 2011年度优秀版主 优秀版主-银 优秀版主-钻石 站庆6周年勋章
7#
发表于 2012-10-23 09:29:15 |只看该作者
假设二:两栋高层的户型不一样,每栋楼各层卫生器具数量及布置都相同。
                   问题1:因为两栋楼卫生器具数量不一样,是否需要分别计算两根竖管,判断选择哪根竖管所需泵的扬程最大,进而选择出最不利管段?     
                   问题2:此时的水平干管16-泵 管段设计秒流量如何计算?同上述选择
解答:户型不一样 那么使用人数不一样,那么平均出流概率不一样。计算方法见规范3.6.4-1.相应的同时出流概率不一样。
所以对于问题2,应按你的第一个问题,B的计算方法。
对于这个问题1,扬程的计算当然是最高最远的那根管道。水泵扬程除了位置差之外,还要计算其损失--沿程及局部。而这些损失的计算,是与管道的流量有关的。见规范3.6.10


发表于 2012-10-23 09:34:45 |只看该作者
另附问题如下
:3:最不利管段起始管段的设计秒流量可否直接设定为该管段上的那个用水器具的额定流量啊(也就是最不利管段上第一个用水器具的额定流量)
:4:非最不利管段是不是不需要计算管段设计秒流量,只需要确定管径啊?这个管径该如何确定,看了教材觉得也是需要计算的啊。
解答:
第三个问题:额定流量与设计秒流量是两个不同的概念,具体见规范2.1.22与2.1.23
第四个问题:请问你的管径计算依据是什么?没有流量如何计算?所以要计算的。

【张工培训】http://bbs.co188.com/list/2293_0_1.html
我喜欢 所以我做的最好!
手机关注微信公众平台zfx962,随时更新注册考试信息
联系Q Q 271772160或514864298
张工培训Q 群 号173095017,感受共同学习的氛围吧
3主题 1听众 245积分
四星助理工程师
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
  1. +关注
9#
发表于 2012-10-23 11:11:42 |只看该作者
原帖由 zfx 于 2012-10-23 09:34 发表
另附问题如下
:3:最不利管段起始管段的设计秒流量可否直接设定为该管段上的那个用水器具的额定流量啊(也就是最不利管段上第一个用水器具的额定流量)
:4:非最不利管段是不是不需要计算管段设计秒流量,只需要 ...

对头,这是最基本的

1主题 1听众 213积分
四星助理工程师
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
  1. +关注
10#
发表于 2012-10-23 12:05:01 |只看该作者
学习了  .............

12下一页