沙龙365工程分区

关于住宅给水管道设计秒流量计算的困惑-二

发新帖 回复
各位前辈,我是一名建筑沙龙365的初学者,在看教材理论知识的过程中,有很多问题不是很理解,希望各位前辈帮我解惑,在这里谢谢大家了,同时也很感谢这个论坛提供了一个交流的平台。再次感谢大家如图所示: 假设一:两栋高层的户型一样,各层卫生器具数量及布置都相同。 问题1:水平干管16-泵 管段设计秒流量如何计算? A:直接将两竖管流量叠加。显然右侧竖管为最不利管段,因为图中两根竖管所连接的卫生器具都一样,所以=2*(管段14-16的设计秒流量) B:利用设计秒流量计算公式,根据规范有两条或者两条以上具有不同最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率的给水干管,先求出给水干管的卫生器具给水当量平均出流概率U
QQ截图20121019094152.jpg 各位前辈,我是一名建筑沙龙365的初学者,在看教材理论知识的过程中,有很多问题不是很理解,希望各位前辈帮我解惑,在这里谢谢大家了,同时也很感谢这个论坛提供了一个交流的平台。再次感谢大家如图所示: 假设一:两栋高层的户型一样,各层卫生器具数量及布置都相同。 问题1:水平干管16-泵 管段设计秒流量如何计算? A:直接将两竖管流量叠加。显然右侧竖管为最不利管段,因为图中两根竖管所连接的卫生器具都一样,所以=2*(管段14-16的设计秒流量) B:利用设计秒流量计算公式,根据规范有两条或者两条以上具有不同最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率的给水干管,先求出给水干管的卫生器具给水当量平均出流概率U 0,然后进行其它公式计算出系数a,进而计算该干管卫生器具给水当量同时出流概率U,最后代入公式q g=0.2UN g 。 不过在该假设条件下,两根竖管具有相同的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率。 假设二:两栋高层的户型不一样,每栋楼各层卫生器具数量及布置都相同。 问题1:因为两栋楼卫生器具数量不一样,是否需要分别计算两根竖管,判断选择哪根竖管所需泵的扬程最大,进而选择出最不利管段? 问题2:此时的水平干管16-泵 管段设计秒流量如何计算?同上述选择 另附问题如下 :3:最不利管段起始管段的设计秒流量可否直接设定为该管段上的那个用水器具的额定流量啊(也就是最不利管段上第一个用水器具的额定流量) :4:非最不利管段是不是不需要计算管段设计秒流量,只需要确定管径啊?这个管径该如何确定,看了教材觉得也是需要计算的啊。
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  1. airan3333
    airan3333 2012-10-21 2楼
    学习了,看有没有高手解下……
    回复 0 举报
  2. lichangan1000
    lichangan1000 2012-10-22 3楼
    详细解释请看规范条文说明例题!
    回复 0 举报
  3. airan3333
    airan3333 2012-10-22 4楼
    学习了,看有没有高手解下……
    回复 0 举报
  4. 版专攻
    版专攻 2012-10-22 5楼
    住宅的设计秒流量与户型无关,楼主看下规范3.6 设计流量和管道水力计算已经比较清楚了的
    回复 0 举报
  5. zfx
    zfx 2012-10-23 6楼
    假设一:两栋高层的户型一样,各层卫生器具数量及布置都相同。 问题1:水平干管16-泵 管段设计秒流量如何计算? 解答:你的2个方法都不对。但第二个思路是对的。即按总的给水当量来计算。规范3.6.4-3条。由于户型一样,假设用水定额,人数都一样。 简单的按你的第一种方法累加是完全不可饶恕的错误。[ 本帖最后由 zfx 于 2012-10-23 09:35 编辑 ]
    回复 0 举报
  6. zfx
    zfx 2012-10-23 7楼
    假设二:两栋高层的户型不一样,每栋楼各层卫生器具数量及布置都相同。 问题1:因为两栋楼卫生器具数量不一样,是否需要分别计算两根竖管,判断选择哪根竖管所需泵的扬程最大,进而选择出最不利管段? 问题2:此时的水平干管16-泵 管段设计秒流量如何计算?同上述选择 解答:户型不一样 那么使用人数不一样,那么平均出流概率不一样。计算方法见规范3.6.4-1.相应的同时出流概率不一样。所以对于问题2,应按你的第一个问题,B的计算方法。对于这个问题1,扬程的计算当然是最高最远的那根管道。水泵扬程除了位置差之外,还要计算其损失--沿程及局部。而这些损失的计算,是与管道的流量有关的。见规范3.6.10[ 本帖最后由 zfx 于 2012-10-23 09:35 编辑 ]
    回复 0 举报
  7. zfx
    zfx 2012-10-23 8楼
    另附问题如下 :3:最不利管段起始管段的设计秒流量可否直接设定为该管段上的那个用水器具的额定流量啊(也就是最不利管段上第一个用水器具的额定流量):4:非最不利管段是不是不需要计算管段设计秒流量,只需要确定管径啊?这个管径该如何确定,看了教材觉得也是需要计算的啊。 解答: 第三个问题:额定流量与设计秒流量是两个不同的概念,具体见规范2.1.22与2.1.23 第四个问题:请问你的管径计算依据是什么?没有流量如何计算?所以要计算的。
    回复 0 举报
  8. yanxiaoya
    yanxiaoya 2012-10-23 9楼
    对头,这是最基本的
    回复 0 举报
  9. andy010
    andy010 2012-10-23 10楼
    学习了 .............
    回复 0 举报
  10. weidouli1
    weidouli1 2012-10-23 11楼
    阀门还是选用钛合金好点! http://www.weidouli.com
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚