首页 \ 论坛 \ 沙龙365工程 \ 建筑给水排水 \ 新规住宅设计秒流量计算

新规住宅设计秒流量计算

新规住宅设计秒流量计算3.6.4条延时自闭冲洗阀大便器Ng=6.0时,算出的U0较小,查规范附录D得整个立管的给水设计秒流量很小,不知何故,请各位指点. 沙龙365
2017注册沙龙365考试,真题+答案+解析,强势出炉!今晚八点,老妖精与你相约腾讯课堂,在线直播讲解!
请先 登录,再评论!
  1. huangcyzf 2003-10-30 22:59:49
    住宅也用延时自闭冲洗阀大便器么?
    沙龙365
    #2 0 举报
  2. xue 2003-10-31 11:20:15
    当大便器采用自闭冲洗阀时,其当量应以0.5计,但要在计算得到的流量基础上在附加1.10L/s作为管段的设计秒流量 沙龙365
    #3 0 举报
  3. kyle 2003-10-31 21:44:31
    对啊,其实那表后面的附注里有自闭式冲洗阀的特殊计算方法。 沙龙365
    #4 0 举报
  4. 海啸 2003-11-03 10:39:12
    计算方法不一样的
    采用“当大便器采用自闭冲洗阀时,其当量应以0.5计,但要在计算得到的流量基础上在附加1.10L/s作为管段的设计秒流量”
    同意 沙龙365
    #5 0 举报
  5. zhp4230 2003-11-05 11:00:27
    自闭冲洗阀计算方法有所不同

    新规里已经有解释了要在计算得到的流量基础上在附加1.10L/s作为管段的设计秒流量 沙龙365
    #6 0 举报
  6. wf 2003-11-05 17:23:59
    同意xue 观点。 沙龙365
    #7 0 举报
  7. yangj 2003-11-06 22:14:43
    新规住宅设卫生器具当量表中列出延时自闭冲洗阀大便器Ng=6.0,是否毫无意义? 沙龙365
    #8 0 举报
  8. 丰翎 2003-11-07 11:14:51
    有意义啊!在住宅中总Ng要用来算αc的,进而可算出U。见3.6.4条条文说明(P151)。
    其他建筑有的是用当量法计算的,Ng也是必须的。
    沙龙365
    #9 0 举报
  9. xujingya 2003-11-07 19:13:01

    沙龙365在线 技术论坛 建筑沙龙365分论坛 新规住宅设计秒流量计算 推荐主题




    发贴人:yangj 会员等级 信誉:100 【 回复 8 | 查看 113 】
    本篇主题:新规住宅设计秒流量计算 奖分:0 投诉
    送入收藏夹 邮件打包 发短消息
    --------------------------------------------------------------------------------

    新规住宅设计秒流量计算3.6.4条延时自闭冲洗阀大便器Ng=6.0时,算出的U0较小,查规范附录D得整个立管的给水设计秒流量很小,不知何故,请各位指点.

    --------------------------------------------------------------------------------
    2003-10-30 19:53:04 编辑 删除 锁定 解锁 (解除)提顶


    1 huangcyzf 发短消息 会员等级 信誉:100

    2003-10-30 22:59:49 编辑 删除


    2 xue 发短消息 会员等级 信誉:100

    --------------------------------------------------------------------------------
    当大便器采用自闭冲洗阀时,其当量应以0.5计,但要在计算得到的流量基础上在附加1.10L/s作为管段的设计秒流量

    --------------------------------------------------------------------------------
    2003-10-31 11:20:15 编辑 删除


    3 kyle 发短消息 会员等级 信誉:100

    2003-10-31 21:44:31 编辑 删除


    4 NBYJW1978 发短消息 会员等级 信誉:100

    --------------------------------------------------------------------------------
    计算方法不一样的
    采用“当大便器采用自闭冲洗阀时,其当量应以0.5计,但要在计算得到的流量基础上在附加1.10L/s作为管段的设计秒流量” (第3.6.5条的第3点)



    沙龙365
    #10 0 举报
  10. wind_msh 2003-11-11 14:54:00
    Uo是什么东西啊?我做沙龙365设计1个月了,怎么还没有碰到过???
    谢谢大家指教 沙龙365