我们在计算住宅设计秒流量时会遇到这样一个问题:就是现在每户设置蹲式大便器时,蹲式大便器给水当量不能按实际当量来计算,而只按0.5计,在最后计算得的设计秒流量加1.1L/S即可.这种计算方法似乎与整个单元或整栋楼中蹲式大便器的安装数量及同时使用率无关,就是整栋楼安装一个蹲式大便器与每户安装一个大便器的计算结果一样.不知各位怎么看.
我们在计算住宅设计秒流量时会遇到这样一个问题:就是现在每户设置蹲式大便器时,蹲式大便器给水当量不能按实际当量来计算,而只按0.5计,在最后计算得的设计秒流量加1.1L/S即可.这种计算方法似乎与整个单元或整栋楼中蹲式大便器的安装数量及同时使用率无关,就是整栋楼安装一个蹲式大便器与每户安装一个大便器的计算结果一样.不知各位怎么看.
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  1. 造杯水
    造杯水 2006-04-02 2楼
    住宅里装蹲式大便器?不可能.你讲的是用冲洗阀直接冲洗的蹲式大便器的情况.住宅里一般多装坐式大便器,所以不存在你讲的那种情况.
    回复 0 举报
  2. hwj7711
    hwj7711 2006-04-03 3楼
    住宅里装蹲式大便器?不可能. 你讲的是用冲洗阀直接冲洗的蹲式大便器的情况.住宅里一般多装坐式大便器,所以不存在你讲的那种情况.老兄你北方人吧,小见多怪
    回复 0 举报
  3. cxy281
    cxy281 2006-04-03 4楼
    暂且不谈装不装的问题.
    回复 0 举报
  4. linyinong
    linyinong 2006-04-03 5楼
    楼主再去看看规范,规范规定住宅的给水设计秒流量计算公式不是按附加流量公式计算,而是概率公式。
    回复 0 举报
  5. cxy281
    cxy281 2006-04-03 6楼
    请问一下采用概率公式时,延时自闭式冲洗阀大便器当量你是按0.5个当量折算还是按实际6个当量.如果按实际6个当量计算的话,设计秒流量将相当大,不符合实际.
    回复 0 举报
  6. lookfish
    lookfish 2006-04-03 7楼
    新的规范和以前的算法不同了,科学了很多,搂住再重新去看一下
    回复 0 举报
  7. zl19830211feng
    zl19830211feng 2006-04-03 8楼
    不可能吧那有人在家装那个还
    回复 0 举报
  8. ydh1981
    ydh1981 2006-04-03 9楼
    我看到广西的图纸有这个也不知道那些人如何计算
    回复 0 举报
  9. linyinong
    linyinong 2006-04-03 10楼
    楼主,什么地方不符合实际?实际又是什么?
    回复 0 举报
  10. shenzhong945
    shenzhong945 2006-04-03 11楼
    住宅是按概率公式计算,如果是办公建筑的话,遇到大便器自闭式冲洗阀的时候就是按0.5的当量计算,再加上1.1L/S,我平时就是这样计算的。